【引用】游泳池设计
清水之道研究组              联方陶瓷--联达九方,和创美家.联方陶瓷--专业提供各种各样的泳池砖。
游泳池设计及设备选型要求
1 使用范围
1.1室内、室外建造的各种类型的游泳池的给水排水设备、管材和化学药品。
1.2室内、室外建造的各种类型和用途的水上游乐池的给水排水设备、管材和化学药品。
2 设计选用要点
1)游泳池和水上游乐池工程设计中,设备、仪表、管材(含管件),器件<含附件>和化学药品等的选用,应遵守下列原则:
(1)国产及合资产品,应符合我国现行的有关“产品标准”的质量要求。
(2)国外产品,应有该产品生产国主管部门的认可证和我国产品主管部门对其产品质量的检测证明。
2)毛发过滤器
(1)应优先用成品毛发过滤器,但应索要详细资料,校核过滤筒(网)孔(网)眼的总面积是否满足规范要求。
(2)壳体应选用耐腐蚀材料,如玻璃钢、不锈钢或铜等,如选用铸铁或碳钢材质,应进行防腐处理,涂刷符合卫生要求的防腐涂料或内衬防腐材料。壳体工作压力不宜小于0.35MPa。
(3)毛发过滤网(筒)的材质,一般采用铜质、不锈钢,也可采用高密度塑料材质。
(4)毛发过滤要求网(筒)每日清洗,故外壳的构造要简单,装卸灵活、密封性能好。
(5)过滤筒(网)的孔(网)眼总面积,应不小于连接管道截面积的2.0倍。过滤筒的孔眼直径宜采用3—4mm,过滤网眼宜采用10—15目。
3)循环水泵
(1)循环水泵的数量,宜按多台泵同时运行配置,减小备用泵的容量。
(2)循环水泵宜选用自带大容积前置毛发过滤器的整体型铜、不锈钢或高密度、高强度塑料等材质的游泳池专用泵。
(3)如选用铸铁循环水泵时,其叶轮宜采用铜质或不锈钢材质,机械密封宜为耐腐蚀材料,电机应为全封闭型。
(4)有条件时,宜采用低转速循环水泵,方便流量调节及降低噪音。
(5)水泵泵组和管道,应设置减振和降低噪音的措施。
(6)水泵吸水管流速宜采用1.0~1.5m/s,水泵出水管流速宜采用1.5-2.5m/s。
4)过滤器
(1)压力过滤器罐体可采用碳钢、不锈钢、玻璃钢等材质。采用碳钢罐体,则要求其内壁刷符合卫生要求的防腐涂料或内衬防腐蚀衬里,采用不锈钢罐体,则要求不锈钢材质应具有耐氯离子腐蚀的性能:当采用臭氧消毒系统时,应采用高质量不锈钢(316L)罐体内的布水器和集水装置材质及防腐要求均应与罐体相同。目前市场成品压力过滤器罐体压力有0.35MPa、0.45MPa和0.60MPa等级别。
(2)压力过滤器宜优先选用立式罐体。
(3)过滤器滤料采用石英砂,也可采用聚苯乙烯塑料球、硅藻土、无烟煤、纤维球。铸砂、拂石等。
(4)过滤器滤料组成和滤速;应符合《游泳池和水上游乐池给水排水设计规范》(CECSl4)的规定。
(5)压力式砂过滤器承托层厚度:应符合《游泳池和水上游乐池给水排水设计规范》(CECSl4)的规定。
(6)选用成品压力过滤器(含臭氧吸附过滤器),应向生产商索要详细资料,对布水、集水的均匀性,滤料粒径和厚度,以及滤料层组合等进行分析研究后确定过滤速度。
(7)硅藻土压力过滤器
①我国目前只有可逆式硅藻土滤机,过滤速度为6—10m/h。池水水质要求较高时,宜选用下限值。
②反冲洗水中含有硅藻土,应设置一个沉淀池,将硅藻土沉淀后再排放。
(8)选用重力式过滤器时,应向供贷商索取详细的产品说明资料和质量评审证明。同时还应有因突然停电防止池水造成过滤器溢水的安全事故的可靠措施。
(9)臭氧吸附过滤器
①罐体宜采用不锈钢(316L)材质,如选用碳钢材质,其内壁应衬贴或涂刷聚乙烯塑料或涂料。

吸附罐滤料一般采用活性炭,当其微孔表面积至少为1000㎡/g时,层厚约为500mm;滤速适宜在33—37m/h之间。
(10)臭氧反应罐应优先选用聚乙烯树脂玻璃纤维材料罐体。如选用碳钢材质,其内壁衬贴或涂刷聚乙烯塑料或涂料。
5)加药装置
(1)加药装置由计量加药泵、溶液槽、管道组成。不同化学药品投加系统应分别选定。
(2)计量加药泵一般按最大投药量选定,并具有10%一100%的调节范围功能。泵体及有关的固定装置应当能抗化学腐蚀。加药泵通常固定在溶液槽的顶部。
(3)溶液槽的容积一般按一日用药量计算。溶液槽须采用高密度聚乙烯制造,其内应设置电动搅拌器。
(4)加药管道应在工作温度和压力下能抵抗所输送的化学药品的腐蚀,并有清楚的标识。
6)臭氧消毒设备
(1)臭氧消毒流程主要包括:臭氧发生器,臭氧投加装置(水射器。加压泵等)、臭氧与水混合器、臭氧与水接触反应罐、多余臭氧吸附过滤器{分漉消毒无此装置)和尾气分解器。
(2)应优先选用效率高,臭氧浓度高、性能稳定、使用寿命较长的氧气法制备臭氧的臭氧发生器。
(3)空气法制备臭氧的臭氧发生器应有空气干燥及过滤装置。为保证臭氧量,臭氧发生器的台数宜为多台。
(4)应具有负压自动投加和确保安全的装置(如臭氧泄漏检测、报警、短路、冷却水和变压器过温等)。
(5)应具有加压泵、循环水泵、机柜开关等连锁保护功能。
(6)臭氧发生器及投加房间选用ORP监测环境臭氧含量。
(7)应向供货商索要详细资料、产品认证及执业资格等证明。
7)加热器
(1)加热器的数量应按2台或2台以上设备同时使用选定。
(2)选用板式换热器时,宜采用循环水全流量加热方式,如为分流量加热方式,要设置冷、热水压力平衡装置。
(3)每台加热装置及换热设备,均应配备可调式温度自动控制阀。温控装置的可调范围宜为±1℃。
(4)加热器宜选用碳钢衬铜或不锈钢等耐腐蚀材质的设备。
8}附属配件
(1)给水口
①池底式可调给水口接管管径为40~50mm,
②侧壁式可调给水口接管管径为70~80mm
③给水口出流量调节范围,设计提出要求,供货商给予实现;
④给水口材质常为ABS塑料、不锈钢及铜,
⑤给水口格栅孔隙不应大于8mm,格栅空隙流速不宜大于lm/S。
(2)回水口
①回水口设置数量应根据回水量按池底回水口格栅空隙流速不大于0.2m/s计算得出,
②回水口孔隙宽度成人为10mm、儿童为8mms回水口材质同给水口;
③池底回水口应优先选用侧接管型,以减小垫层或沟槽深度。
(3)泄水口泄水口数量应按4h排空池水计算:其格栅宽度及材质同回水口。
9}管材
(1)管沟或管廊内敷设时,选用ABS塑料管、给水塑料管及相应材质的管材和阀门。工作压力宜为1.0MPa。
(2)埋地敷设时,选用衬塑钢管或内壁涂无毒环氧树脂钢管,以及相应的管件和阀门,管外壁应根据土壤性质采用相应防腐处理。其管道的工作压力宜为1.OMPa。
(3)加药管选用聚乙烯塑料管。加药泵吸药液管宜选用透明聚乙烯塑料管。
(4)氯气管、臭氧管,应采用紫铜管。
(5)逆流循环方式的配水管埋入池底垫层时,应选用膨胀量小,不使池底表面因管道伸缩发生裂缝的管材,工作压力宜为1.0MPa。
3 与产品相关的标准、规范
3.1规范
1}生活饮用水卫生标准GB5749-1985
2}二次供水设施卫生规范GBl7051-1997
3}游泳池和水上游乐池给水排水设计规范CECSl4-2002
4}建筑气象参数标准JGJ35-1987
5}水泵隔振技术规程CECS59-1994
3.2标准
1}游泳场所卫生标准GB9667-1996
2}水上游乐设施通用技术条件GBl8168—2000
3}工业企业设计卫生标准TJ36-1976
4}生活饮用水卫生规范2001
3.3各种管材的产品标准,详见07.08.03产品选用技术条件。
4 安装验收
应遵守的施工验收规范:
1)建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-2002
2)给水排水管道工程施工及验收规范GB50268—1997
3)给水排水构筑物施工及验收规范GBJl41-1990
4)现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范GB50263
游泳池平衡水箱的一些思考
着人民生活需求的不断提高,游泳池设施的建设发展很快,在工程设计中常常遇到的一些公共建筑像宾馆、体育场馆,娱乐场所中游泳池己成了不可或缺的设施。自从游泳池给水排水设计规范CECS14:89(以下简称规范)发布后,游泳池给排水设计有了基本依据,这大大推动了游泳池给排水设计的规范化和统一化,但由于规范中对平衡水箱的叙述有不明确之处,在设计混合式或逆流式游泳池的平衡水箱时,感到有些困惑,难以完全满足规范提出的要求。
一、平衡水箱的作用及设置
在规范中没有对平衡水池给出一个明确的概念,因而也没有明确的指出它的作用,只是在4.6.1条中指出了应设平衡水池的几种情况。但从4.6.1条并结合4.6.3条平衡水池应满足的要求来分析,平衡水池应具有保持游泳池水池水面的水位、补水,维持循环系统中水能顺利而连续的运行的作用,并具有水泵吸水池的作用。从4.6.3条看平衡水池应同时满足这几个作用的要求。但从4.6.1由于设置情况不同,不一定同时满足这些作用的要求。仔细思考规范这两个条款本身就有矛盾之处。
在执行规范时往往会遇到一些问题,尤其是设计游泳池经验不很多的设计硬套规范,在设计宾馆的游泳池时为了满足规范要求。使平衡水池能和游泳池有同一水位,要费不少心思与建筑专业协调找一个放置的位置。由于建筑师为了追求美感希望游泳水面高出周围地面1~2cm,看上去像一块浮在地上的闪动镜面。游泳池只能采用现代流行的逆流式或混合式循环方式。这样在泳池周围里找一个与它水面相同的位置就更难,只能在附近房间内找一这样的位置。再者游泳池的水位究竟怎么用这样的平衡水箱控制也存在问题,按规范它和泳池由连通管相通、水位一致,但平衡水池的水位究竟定多高,粗一看,与泳池一样就行,但仔细思考如这样泳池的溢水因水位一致不能自流入平衡水池,让循环水泵吸走使泳池表面水得到过滤和净化。在2000年的泳池规范征求意见稿(以下简称征求意见稿)中似乎注意到这个问题,对逆流式泳池又增设了一个新的平衡水池,叫作均衡水池,不同点是池内水面低于泳池水面。但对平衡水池的概念依然保留并明确其水面要与泳池水表面相一致。另外讨论稿对平衡水池类还派生出好几个术语,除均衡水池外还有调节水箱、平衡水箱,在5.7节增加了补水水箱等。术语多可是特点及差别并不十分明显,这将给以后运用此规范带来混乱和困难。另外也没有明确设了均衡水箱(或水池)后还要否设平衡水箱并在讨论稿5.6.1
条仍明确混合式循环供水方式的游泳池要设平衡水池,如前述这将存在溢流回水进入不到平衡水池的问题。显然这种系统还需设均衡水箱才能保证溢流及收集游泳人员入池后排出的水量。但对逆流式和混合式循环系统设了平衡水箱又设了均衡水箱仍然是存在问题的。首先平衡水箱的水位如何确定。如定为和泳池顶睡眠相同,因逆流式或混合式泳池正常工作时水处于溢流状态水位略高于池顶,也就是工作时水不能通过平衡水池将水补入系统中,而只能在水位低于池顶,即游冰人出泳池后,以用泳池水反冲洗过滤器后,循环系统不能正常漏水时才能补水。如水位设置为溢流状态水位,工作时可补水,但系统不工作时又会溢流不止。加之设平衡水箱一般认为用浮球阀来控制水位最为简单可靠,但用它控制水位难于调整的很精确,又因泳池一般较大,缺水儿m3水位只会下降1-2cm,这样浮球阀开启很小流量不大,难于迅速把失水补足。另外由于平衡水箱与均衡水箱水位没有直接连系,均衡水箱还需补水才能满足系统正常运行的要求。因而可以说有了均衡水箱再设平衡水箱是无意义的。
其实泳池平衡水池在循环供水系统就是一个调节池,对于逆流式和混合式收集人入池后的排水有节水作用。而规范讨论稿中一提到平衡似乎总有泳池水位平衡的含意。讨论稿也不必对平衡水池类构筑物给那么术语、规定那么多要求。术语和要求一多执行起来必然困难,不能准确把握。如果平衡水池作为吸水、供水箱用,这些构筑物在有关规范中已经有了规定。参考同是以循环系统为内容的工业循环水冷却设计规范,对平衡水池就没有述及。建议规范对平衡水箱只作一些原则规定如节水方面,保证循环泵止常运行等方面。
二、平衡水箱的容积
在规范4.6.2条规定平衡水池的有效容积。不应小于循环水系统的管道和过滤,加热设备的水容积,且不小于循环水泵5min
的出水量。没有提到,逆流式及混合式泳池当人入池时排出的水量。在讨论稿中列出计算平衡水池有效容积的公式,公式中除考虑了上述的管道容积和设备的总容积外,增加了溢流回水方式的附加容积这个容积为泳池水表积乘0.05-0.15m,即每m2水面50L-150L。这对宾馆内的泳池显的平衡水地容积偏大,相当于泳池面积指标每m2有差不多1-3人在池中排出的水,当然对户外泳池可能是考虑了风吹产生水波使大量水溢流入平衡水池,但这也只会向一个方向溢流不会整池水会溢出几厘米水去。另外管道容积和设备的容积也应视具体消况而考虑。一般情况管道和设备均在泳池水面以下,当首次充水后应该都能充满它们。只有逆流及混合式池的溢流排水管去空管。因而只考虑充水后主管的总容积就行了。同时建议有效容积应加上按泳池的面积指标计算出最大的入池人数,每人按50L~70L排出水量加上主管容积计算比较合理。不必考虑水泵5min的出流量,这样平衡水池的总容积也会小一些,在设计宾馆室内泳池系统时平衡水箱便干安排。当然如泳池设在屋顶露天时,平衡水箱要考虑下雨时雨水的进入及溢流,核算溢流管径。
三、介绍一种混合式循环系统的平衡水箱。
如图这是一种比较简单而实用的平衡水箱,有人入池后贮存泳池溢出的水量,人出池后将箱内水送回泳池的调节作用,及过滤装置利用泳池水反洗后的补水和其它补水作用。平衡水池工作状态叙述如下:
1.游泳人员按设计人数入池时水位到达水位1。
2.游泳池中无人时,水位落至水位2。
3.过滤器反洗或其它缺水后水位降至水位3,此时补水电磁阀②打开,池底同流管上电动阀①开大至某一位置,此时控制到大量水由回流管进入过滤器,平衡水箱出水量与补水量相同。
4. 反洗结束补水至水位2后,补水电磁阀②关闭,池底回流管上电动阀关至原开启的位在此位置保持由泳池底回流40%、由地表溢流60%。循环系统进入上常状态。

标准游泳池设计要求
1、国际比赛标准规格
(1)池长
一般为50m,允许误差+0.03m。在池端可安装触电板调时器,(触电板规格:2.4m×0.9m×0.01m,在两端池壁水面上30cm处安放。浸入水中60cm。板表面色彩鲜明并划有与池壁标志线相同的标志线。)池总长为50m,短池长度为25m,短池总长25m,允许误差+0.02m。
(2)池宽 21m,奥运会世界锦标赛要求25m。
(3)水深
水深要求≥1.8m。两端池壁自水面上30cm至水下80cm处。可在距水面不超过1.2cm深以内池壁上设休息平台,台面宽10~15cm。
(4)比赛泳道每道2.5m宽,边道另加0.5m,两泳道间有分道线,分道线用浮标线分挂在池壁两端,池壁内设挂线勾,池底和池端壁应设泳道中心线,为深色标志线。
(5)出发台应居中设在每泳道中心线上,台面50cm×50cm。台面临水面前缘应高出水面50~70cm。台面倾向水面不应超过10》,并保证运动员出发时能在前方和两侧抓住台面,出发台上应设不突出池壁外的仰泳握手器,高出水面30~60cm,并有水平和垂直两种。出发台四周应有标明泳道数的号码,号码从出发方向由右至左排列。
(6)游泳池需在两侧壁安装溢水槽,以保持池水的要求尝试和排走表面浮游污物。游泳池的攀梯应嵌入池内,数量一般4~6个,其位置应不影响裁判工作。
(7)水池池壁必需垂直平整,池底防滑,池面层平整光洁易于清洗。一般池壁贴白色玛赛克,池底贴白色釉面砖,泳道标志线为黑色釉面砖。
(8)游泳池的池岸宽一般出发台端池岸宽≥5m,其余池岸≥3m。正式比赛池,出发台池岸宽≥10m,其他岸宽≥5m。
2、游泳池细部设计
泳道、出发台等设施的细部设计
(1)泳道 比赛池两端水平面处应设置嵌入池壁内的挂钩。分道线用白色圆软木、橡皮管或圆木棒制成,直径50-70mm,分道线的两端距池壁5m内全部漆成红色,使运动员到达池端前易于识别。泳道标志线国际标准。
(2)出发台 出发台台面尺寸为450mm×450mm,向前倾斜约15,前沿和池边对齐,台面应作防滑处理。出发台前沿离水面300-750mm,四周应有标明泳道次序的号码。出发台还可装置供仰泳出发用的握手器。
(3)溢水槽 溢水槽设在游泳池四周池壁上,以清除浮在水面上的杂物,比赛池可以只在两测设置。槽底要有倾斜坡度,使水流到排水口。溢水槽边缘厚度最好在70mm左右。
(4)攀梯及台阶 攀梯设在游泳池两侧,不宜突出池壁,数量按池长决定,每隔25m可设一座。也可以用台阶代替攀梯。
(5)水下观察窗 在运动员训练用的游泳池,池壁可设置水下观察窗,供教练员观察运动员的水下动作和摄影用。水下观察窗根据条件可设一个或数个。
(6)溢水子
(7)歇脚台
(8)游泳池剖面形式
3、池底、池壁构造
游泳池有两种情况:一种是直接在地上开挖形成池;另一种是将池放在建筑楼层上。前一种情况池壁受水的侧压力和回填土的侧压力。当池较深,而又是空池时池壁实际上就是挡土墙,而池底承受压力。如果是架空或在楼层,池壁需进行结构设计,实砌(非架空)池壁也应按结构需要处理。池壁的防水层和面层应满足水池的防水和便于清洗的要求。经过研究和实践,池壁一般用条石池壁、毛石混凝土壁或钢筋混凝土池壁为好。池壁和池底防水层,宜柔性层和刚性层同时用。游泳池及跳水池池身池底构造作法。
4、游泳池伸缩缝构造
室外游泳池由于受四季温度变化的影响,因此室外游泳池宜设伸缩逢。伸缩缝的做法有用橡胶或紫钢片作止水带的两种。紫钢片耐久性好宜用于比赛池,橡胶止水带易老化宜用于练习池。其构造作法。
5、游泳池用房组成及附属设施。
壁挂式游泳池与传统游泳池的区别
壁挂式游泳池与传统游泳池的区别
简介: 近几年来壁挂式游泳池水处理设备(或称之为无机房式)渐渐普及,很多游泳池水处理系统采用的是壁挂式设备,没有机房,节约了初期投资,施工的周期也缩短。甚至有的设计单位也向甲方推荐壁挂式设备,有的标准池居然也全用壁挂式游泳池设备。壁挂设备大有代替传统设备之势。壁挂式设备真的能够取代传统设备,成为以后游泳池水处理的主力军吗?
笔者试着从几个方面比较,来看一下其中哪一种更有优势。
一、循环过滤系统
        壁挂式        传统式
过滤方式        一般采用膜过滤方式,水泵出口加一道过滤膜。(或用纸苡过滤器).        采用沙滤,一般采用单层或多层滤料(石英沙、无烟煤、活性炭等)过滤,一般采用30~45M/H的过滤速度。
出水效果         出水效果一般,细小的颗粒不能过滤掉。        正常过滤时,过滤效果显著。可保持水池浊度小于5(NTU)
清洗方式        人工拆洗或换膜,一般过滤膜使用不到一年就要更换。操作复杂,一般要两个人用半天时间。        反冲洗,先进的阀体系统可任意调节水流方向及系统运行方式。
原因评述        由于采用的膜过滤与纯水处理中的不同,现行壁挂设备中采用水泵的压力达不到真正意义上的膜滤要求,所以壁挂式游泳池中的过滤膜膜孔一般远大于膜滤要求。至使过滤出水的水质达不到要求。整套装置形同虚设。
二、投药系统
        壁挂式        传统式
药剂        最忌讳在过滤前投加混凝剂,因为会堵塞膜孔。        一般在过滤前投加混凝液剂来沉降水中细小的SS,;过滤出水后投加消毒剂和PH平衡剂
投加方式        一般设置两个重力投加投药器。也有掩耳盗铃采用计量泵的,但是没有地方放药剂桶。        用计量泵来控制投加量,并可方便自控。
综合评述        由于在投药系统上的彻底被否定而使壁挂式相形见拙,很多使用壁挂式的场合不得不采用非使用时间人工抛洒的方式对游泳池消毒,没投加混凝剂更让人对过滤的效果产生怀疑。
三、恒温系统
        壁挂式        传统式
恒温设备        无恒温系统,不适合温水游泳池        电恒温或热能交换器,或有用热泵加恒温可节约能源。
控制        无        可自控
综合评述        不具备恒温系统使得壁挂式使用范围更少,也有人重新增加了一套循环恒温系统,但这无疑使“壁挂式”失去意义,因为壁挂式标谤的就是无机房,无长距离管道。
四、水池及岸边设施
        壁挂式        传统式
        设备设置在游泳池岸边,增加了人行走和游泳的危险性,并且影响游泳池整体美观        传统的不锈钢扶梯和给水口都是游泳池的一道风景线。
给水口        给水点少,死水区面积较大。         
对游泳池消毒杀菌的思考
随着我国经济的发展和人民生活水平的提高,游泳这个集娱乐与健身为一体的体育运动逐步成为广大群众喜爱的休闲娱乐活动。池水的卫生状况必将对游泳群体的健康构成威胁,这是
因为人体在游泳时的浸泡过程中,体表会有大量脏物及分泌物脱落溶解于水中使池水污染,这些污染物中包含着大量的细菌和各种致病菌。所以,游泳池必须加强卫生管理与消毒杀菌等处理措施必须提供一个清澈透明的水体,一个具有消毒杀菌免受病菌感染功能的水质环境。为了实现游泳池水质的两个主要控制指标一一细菌和余氯量的达标,消除卫生状况对健康所构成的威胁。
1.强化对游泳者健康意识的教育和管理
游泳者是游泳池水质的主要污染源,所以对游泳者必须要实行持健康证游泳的强制化管理。并在人池前还应做好以下工作:
(1)要教育、提醒游泳者,既要懂得自我保护,又要懂得维护公共卫生。游泳者应在入池前先进卫生间预排大、小便。严禁在游泳池内小便,以防止池水中尿素指标的不合格。在游泳完毕出池后也应尽快排便和冲洗 ,以避免尿道和皮肤受到污染。作为健身游泳的场所,大家都要 自觉维护公共卫生。
(2)要教育游泳者在人池前对全身尤其是头发、脸部和下身进行冲洗,以减少或避免各类化妆品、护肤品、发胶以及体表的汗液、皮毛、头发、头屑等污染物进入游泳池内.从而减轻池水的污染负荷,以保证较好的水质。
(3)加强游泳物品的管理。严禁在游泳场所出租泳衣、泳帽和在池内不带泳帽的行为。对泳帽的正确佩戴方法给予指导,使游泳者知道泳帽将起到护发与保护头皮之功效,并可避免脱发与头屑落入池中引起的污染。还应及时坚决制止在也岸上进行搓身的不良恶习和行为。
2 强制淋浴与浸脚消毒池的管理
强制淋浴与浸脚消毒池是保证池水不被污染和防止疾病的不可缺少的入池通道。
(1)强制淋浴的作用除防止游泳者直接人池后凼身体突然变冷而感觉不适与发生抽筋等安全事故外,还有洗净游泳者人池前身体的作用。许多游泳池的强制淋浴设施常被拆除或停用,这实际上是对卫生及健康概念认识不高所致,其结果不仪加大了 池水的污染,同时还增加了处理费用。对于未设浸脚消毒池的游泳场馆,最好将强制淋浴分为前后两段或上下两区,在后段或下 区的冲洗水中保证一定浓度的余氯(不低于池水中的浓度),它将 会对个人起到预杀菌消毒之功能,还可消除人体表性传染病原菌对池水造成的公共污染,达到保护游泳群体健康和减轻池水处理中消毒杀菌负荷。强制淋浴设施必须安全,要作定期维护。
为节约用水,还可设置为自动感应喷淋
(2)浸脚消毒池是为了避免脚气等传染性疾病人池而设置的。浸脚消毒池必须保证其消毒能力与流通性。浸脚池中消毒液的浓度和池水是否保证了其更新或流通性.往往容易被游泳者与管理者所忽视。而事实上,无论对个人健康而言.还是对池水的细菌等指标而言,二者均应对此引起足够的重视。对于连续式,要保证其余氯(50~】00mg/L)。对间断换水式,除了保证余氯(同上,尽量接近上限值)外,还应随时消除漂浮在水面的杂质,并应定时换水 ,在夏季人流高峰期应做到每小时更换一次,间隔时间至少应≥2h,否则健康人经此池会受到高浓度病菌的感染。
3 对游泳池水的消毒杀菌处理
即使对游泳者人池前严格采取了上述各项措施 ,但游泳者在游泳过程中仍会不可避免地从毛孔、皮肤等处分泌出各种排泄物来。在管理不严 ,少数游泳者公共道德素质不高的情况下,会将各种细菌与病毒带人池内。如不采取有效措施,就可能成为五官科炎症、消化器官疾病、皮肤病、伤寒甚至淋病、梅毒、霍乱等病的传染源和发病的温床。因此,对池水进行严格的消毒杀菌,是防止各种疾病的传播、保障游泳者健康与池水水质所必需的重要环节 ,特别是在夏季人多杂乱的情况下,更应对此引起高度的重视。
(1)确保运行期间余氯控制在 0.4~O.6mg/L之间。余氯量不宜过高,否则游泳者会因嗅到浓烈的刺鼻味而感到不适,易使游泳者的皮肤+特别是面部与眼睛造成刺激与损伤。余氯量d土不能过低,否则就不能切实有效地起到消毒杀菌的作用,难以保证游泳群体的健康安全虽然我国的下限值0.,ln,g/[ 比美国公共卫生局和国际泳联规定的 0.2mg/I 大一倍,但后者是在具有完善的强制淋浴与浸脚浸腰池及特殊的人群(游泳运动员)情况下制定的。显然,就我国目前的实际悄况而言 ,0.4rag/L对寸 公共游泳池来说是合理的,必须严格遵守。消毒制的投放是与循环水泵的运行连锁进行的,奠实际投放量除与气温、水温、水质和人数有关外,最终取决于池水的余氯量检测值.为_r保障杀菌效果和余量,在夏季至少应每小时检测一次余氯量。对于大型游泳场馆最好采用自动检测仪连续检测并自动投放消毒剂
(2)对于天天爆满、人群复杂的夏天,游泳池水除了保证开放期间的余氯量要求外,还应在夜间闭场以后的非开放时段内维持较高的余氯量(可在循环系统停运前的 2h内增投消毒剂),通过延长余氯的接触作用时间来杀灭对氯具有较强抵抗力的芽胞型细菌、病毒等致病源,以降低和抑制这些致病源的浓度,从而进一步保证次日开放时余氯对繁殖型细菌的有效杀灭能力。
(3)要保证消毒杀效果、实现水质的达标,就要进一步加强循环过滤的运行管理。循环过滤的目的是降低水中悬浮物浓度,以保证水体的清澈透明,是避免水质恶化的核心处理措施。由于细菌和各种致病微生物大都附着在水中的悬浮物上,经过滤后被大量截留,使过滤出水中的微生物量大为减少,降低了消毒剂量的要求,延长了余氯的持续消毒能力。过滤与消毒是一对相辅相成的处理过程,特别是在夏季,二者更是缺一不可。
(4)游泳池消毒剂的投加位置,一般设计在 过滤后的人池给水管道上 。由于该段为压力管道 ,故需用加压设施来设加。有的游泳场馆为了方便管理 ,省却 动力 费用 ,将其改为
重力投加到水泵的吸水管上或毛发聚集器中。事实上 ,消毒剂是一种强氧化剂,对水泵、过滤器、加热设备和管道均有较强的腐蚀作用,而且水中微生物经过滤后大量减少,降低 丁对消毒剂量的需求 。因此,将消毒剂投加到过滤后入池给水管道上是一种经济有效的最佳投加方法,不仅可有效地延长主体处理设备的使用寿命 ,还可使消毒剂地作用发挥得更加充分和彻底。
4 清扫馆内卫生做到定期消毒处理
游泳池散场后,应及时刷洗游泳池池壁与池岸以及溢流槽;放空并清洗强制淋浴通道和浸脚池,并换上具有消毒能力的新水;清洗更衣室、淋浴间、厕所及通道等。采取一定的消毒措施,杜绝细菌的存活与繁殖,以减少次日开场时被游泳者带入泳池内污染。游泳场馆的灯光应为冷色光,保证良好的通风,以免助长细菌和藻类的繁殖污染。游泳场馆作为一个休闲娱乐、健身体育的公共场所,保持卫生健康,是防疫部门、游泳场馆的经营者和游泳消费者共同维护和努力的目标,但最终还要由经营者来实现。在游泳旺季,水质水样的抽查,每周至少两次。
联方陶瓷--联达九方,和创美家.联方陶瓷--专业提供各种各样的泳池砖。

评分

1

查看全部评分

回复
分享到:

使用道具 举报

发表于 2011-12-7 08:40 | 显示全部楼层
第一次接触游泳池的设计,看看学学!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要加入

本版积分规则

QQ|小黑屋|Archiver|手机版|联系我们|声振论坛

GMT+8, 2024-12-23 23:54 , Processed in 0.067297 second(s), 19 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表