声振论坛

 找回密码
 我要加入

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2341|回复: 0

[振动控制] 冷却塔、空调机组减震方案总结

[复制链接]
发表于 2016-5-12 15:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要加入

x
  现代工行业科技技术发达,别墅小区等人们的生活区都存在着必不可少的工业设备例如空调机组、冰水主机、冷却塔、水泵等等,虽说这些设备方便进化了生活的素质,但是造成的影响也是不可估量的,今天由上海松夏减震技术专家为大家讲一讲如何解决生活中。

  冷却塔的布置与选型:对于空调用的冷却塔,因其一定要设置在室外,其噪声接影响到本幢建筑及周边建筑,位置宜设置在本幢建筑的最高屋面,冷却塔形式可根据工程的性质去选择不同类型冷却塔,对噪声较高的建筑,而设置位置又离使用房间较近(≤10m),在经济许可下可考虑选择无风机冷却塔,否则冷却塔应设置往最高屋面,以减小对使用房间的影响。排风机、送风机的布置与选型:送排风机的风量≥8000m/h,且经常开启时,宜采用低转速消音箱式风机,并设置风机房。应在扩初设计时及早提出风机房位置及面积大小。空调末端的布置与选型:空调末端的风机盘管,宜选择低噪声型(非高静压型)风机盘管,其噪声均 ≤40dB(A),可满足规范及使用要求。高静压型风机盘管的噪声一般≥45dB(A),尽量少选用。空调机的风量>5000m3/h时,由于其功率大,噪声及震动也大,不宜吊装,应落地安装,薛设置空调机房进行隔音,否则应分成多台小型空调机均匀布置,从末端设备选型时控制单个设备的噪声。为设置消声设施后达到使用要求成为可能。

  一、声源分析:

  空调机组分多种型号与规格,功率越大,噪声辐射越大;若要有效的控制声源辐射噪声,必须了解噪声的振动辐射特征(一般情况可以根据专业的仪器设备测量得来),包括声源强度、辐射效率、声辐射的频率特性、声源指向性以及声源的辐射阻抗等。这些特性不仅与声源的结构组成有关,也与声源激励的方式有关。如空气动力性噪声源中的喷射噪声、涡流噪声、旋转噪声、燃烧噪声,各有不同的振动结构和辐射特征,机械噪声源中的电磁碰撞、摩擦等噪声辐射也各不相同。

  风冷空调室外机的噪声在70dB(A)左右,且多为低频噪声,低频振动波长大,穿透力强,更何况现在大部分空调外机都是装在L型焊接的支撑面上,而该结构又与墙体用膨胀螺丝刚性连接, 就更容易引起震动传播,所以室外机运行时就造成临近得卧室客厅受到较大的振动噪声影响。室外机的噪声主要为冷却风扇产生的空气动力性噪声,此部分噪声分为进风噪声和排风噪声两部分,冷却风扇旋转引起风冷机组壳体的振动产生的机械噪声。

  热泵机组本身噪声源有三个:一是箱体底部的压缩机,二是箱体上部的轴流排风机,三是输送冷热水的循环泵。其综合噪声可达70-90 dB(A),且为中低频噪声。

  中央空调机房主要噪声源有以下几点:空调主机及压缩机噪声;轴流排风机噪声;循环水泵噪声;设备基础支撑与地面,管路与墙面及天花板刚性连接所产生的共振噪声;进出水管中水流及摩擦产生的噪声。

  二、治理方法:

  根据我们目前实际测量的情况和治理效果来看,采用隔振减震的效果是性价比最高的治理方案,而且施工周期短,费用也能承受,效果也是最明显的.如果客户能承受成本压力的话,再配合一定的消音吸声处理,效果会更好.具体的措施如下:

  1、对空调机组或热泵进行减振降噪处理,设计符合设计震动情况的减震平台。
  2、对空调管路系统和悬挂结构进行有效的弹性减振吊挂降噪处理。
  3、根据情况下可采用隔声屏障或吸声墙体的治理方法。
  4、根据情况采用隔声间匹配进排风消声器的治理方式。



转自:http://blog.sina.com.cn/s/blog_15e6313730102wgmu.html

本帖被以下淘专辑推荐:

回复
分享到:

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要加入

本版积分规则

QQ|小黑屋|Archiver|手机版|联系我们|声振论坛

GMT+8, 2024-12-23 06:51 , Processed in 0.068575 second(s), 23 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表