  机电安装工程的消声减振对象包括设备和管道两方面,既要防止包括制冷机组、空调机组、水泵、风机等设备产生较大振动和噪声,也要防止管道传播设备及自身产生的振动和噪声。本文从设施及工艺两个方面,总结了机电安装工程在水泵、空调机组、排风排烟机组、冷冻机组、管道各专业上的常用消声减振做法,全面!

  一、消声减振设施
1.png
  自立式弹簧隔振器

2.png
  限位式弹簧隔振器

3.png
  防振吊钩

4.png
  聚氯丁橡胶水管柔性接头

5.png
  不锈钢水管柔性接头/连接器

6.png
  防振垫片

7.png
  消声止回阀

8.png
  管路DT型减振器

9.png
  风管柔性接头

10.png
  消声器或者消声静压箱

  二、消声减振工艺
  1. 水泵消音隔振处理
11.png
  卧式水泵隔振处理图

12.png
  1. 水泵;2. 水泵自带槽钢支架;3. 橡胶减震垫;4. 水泵基础(高度>50nm);5. 预埋钢板;6. 混凝土减振台座。
  水泵减震台座减震形式

13.png
  泵房隔振示意图

14.jpg
  浮筑基础

15.jpg
16.jpg
  水泵惯性台结构

17.jpg
  用混凝土制作水泵惯性块与减震器固定在一起

18.jpg
  设备底部橡皮减震垫块设置

19.jpg
  金属阻尼减震器

20.jpg
  设备底部阻尼弹簧减震器设置

21.jpg
  设置在设备底板两侧防位移的“靠山”

22.jpg
  立式水泵隔振处理图

23.jpg
24.jpg
25.jpg
  变频供水系统减振处理

  2. 空调机组消音隔振处理
  吊装式空调机组减振处理
26.jpg
27.jpg
  备注:风量大于8000m3/h的机组不宜采用吊顶式安装方式,推荐采用落地放置,否则应采取严格的减噪措施。

28.jpg

29.jpg

30.jpg

31.jpg
  吊装式空调机组减振处理

  落地式空调机组减振处理
32.jpg
33.jpg
34.jpg
  设备底部阻尼弹簧减震器设置

  3. 排风排烟机消音隔振处理
35.jpg
36.jpg
  屋顶落地式风机安装示意图

37.jpg
  弹簧隔振器

38.jpg
  阻尼弹簧减震器

39.jpg
  吊式轴流风机安装

40.jpg
  轴流风机防振吊钩

41.jpg
  吊式风机箱安装

42.jpg

43.jpg
  风机振动噪音处理

44.jpg
  为防止轴流风机工作时摆动,用槽钢做成框架固定在楼板上,图为排风兼排烟风机下部设置阻尼弹簧减震器。

  4. 冷冻机组消音隔振处理
45.jpg  
  设备底部金属弹簧减振器设置

46.jpg
  冷水机组底座设置弹簧减振器,落地支架应安装在柔性短管的后侧

47.jpg

  在弹簧减振器下部设置水平度调整钢板,便于设备一次就位

  5. 设备管道减振降噪
48.jpg
  1. 水过滤器;2. 风机盘管专用柔性接头;3. 泄水阀;4. 放空气阀;5. 电动二通阀。

49.jpg
  管道穿墙(板)处采用柔性材料填塞套管/管道间缝隙大样

50.jpg
  吊装式管道减振

51.jpg
  全不锈钢波纹补偿器

52.jpg
  穿墙处金属软接

  管道管夹消音隔振处理
53.jpg
  管道落地支撑隔振处理图

54.jpg
  管道隔振处理图(管径小于150管道)

55.jpg

  立管消音隔振处理
56.jpg
  管道隔振处理图(管径大于150管道)

57.jpg


  管道落地支撑支架减振处理
58.jpg

  管道消声处理
59.jpg

60.jpg

61.jpg
  金属软接与金属软管

62.jpg
  波纹补偿器和橡胶软接头

63.jpg
  管道减振-橡胶减震垫

64.jpg
  防水帆布接头

65.jpg
66.jpg
  风管与风机应采用柔性短管连接

67.jpg
68.jpg
69.jpg
  静压箱

70.jpg
  冷却塔消声处理

71.jpg
  中央空调外机降噪

  机电安装工程设计中,对消声减振的具体措施的简要归纳:
  1、建筑机电工程中,除了对风机、水泵等产生振动的设备设置弹性减振支座外,还应在风机与管路之间采用软管链接,软管宜采用人造材料或帆布材料制作。

  2、水泵、冷水机组、风机盘管、空调机组等机电设备与水管之间用软管连接,不使振动传递给管路。软管分为橡胶软接管和不锈钢波纹管两类:橡胶软接管隔振减噪的效果很好,缺点是不能耐高温和高压,耐腐蚀性也差。在空调与采暖的水系统中多用橡胶接管;不锈钢波纹管能耐高温、高压和耐腐蚀,但价格较贵,一般用于制冷剂管路的隔振。

  3、在管路的支吊架、穿墙处,使用非燃软性材料填充做减振处理。

  4、空调机组、水泵落地式设备,可直接采用橡胶隔振垫隔振或弹簧复合减振器。

  5、振动较大的设备(如风机)吊装时,采用减振吊钩。

  6、选用高效、低噪声水泵、风机,并使水泵、风机在最高效率点附近运行。

  7、按噪声标准控制风管、风口风速,以满足房间噪声要求。

  8、设备机房内壁表面贴附吸声材料及吸声孔板,机房门采用消声密闭门,使墙体有吸声能力,等等。