声振论坛

 找回密码
 我要加入

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1702|回复: 9

求助模糊控制在过热汽温中的应用

[复制链接]
发表于 2007-5-26 09:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要加入

x
[local]1[/local]本人做的是模糊控制在过热起温中的应用,现弄好模糊控制器后,进行仿真发现不能满足控制要求,仿真曲线存在静态偏差,,,曲线应稳定在10      
另外,在Step2  500ms时加入10的扰动后系统不能平衡。

fuzzygain.mdl

15.82 KB, 下载次数: 40

框图

hanshu2.fis

1.74 KB, 下载次数: 35

控制器

回复
分享到:

使用道具 举报

发表于 2007-5-26 10:33 | 显示全部楼层
静态偏差属于积分问题,但只做模糊控制,这个问题不存在,你可以通过修改模糊规则来加强静差补偿.
在Step2  500ms时加入10的扰动后系统不能平衡,属于你的控制效果没出来的问题

另外你的论域太大,虽然跟了7个阶层,但每个阶层的过度都接近3,这样对于控制来说是不精确的,产生你这个现象很正常

建议:
1:先把论域改小,前面和后面量化因子也改,你的控制精度不高,出现该现象很正常
2:如果这样还不行,再考虑修改模糊规则,尤其是在误差在给定值附近时候的加强控制作用.
 楼主| 发表于 2007-5-26 12:34 | 显示全部楼层
我把论域调到-6  6  也不能满足控制要求,,,,,,,请问一下,量化因子大约调到什么范围???????
 楼主| 发表于 2007-5-26 12:59 | 显示全部楼层
还想问一下我的响应速度较慢,,,而且调量化因子不能达到控制要求!!!!!!!11
发表于 2007-5-26 23:35 | 显示全部楼层
你要看你的误差,和误差变化*量化因子归化到论域
这个是基本的,然后在附近调节.方案我已经提出,调节请自己完成.
 楼主| 发表于 2007-5-27 10:28 | 显示全部楼层
我按照你的建议已经调好了图,但存在比较大的静态误差,,不知道怎么调试?????:@)
发表于 2007-5-27 12:43 | 显示全部楼层

你是说PI调好了,还是模糊啊?
有静差,如果你有I,那么就协调调整KP,和KI啊,注意先调KP,调整到你觉得怎么调KP,都不如现在的KP好的时候,就调整KI,
如果没有I,只是模糊控制,静差是最常见的,你只能慢慢分析然后更改模糊规则,当然前提是你的量化因子是正确的
另外量化因子,输出的那个更重要
发表于 2007-5-28 21:08 | 显示全部楼层
把论域设成22,  输入的比例系数设成0.1,   0.5  试试.
另,如果再有静态偏差,请重新建模糊规则,你的SURFACE看上去不是很好.
发表于 2007-5-28 21:13 | 显示全部楼层
输出设成0.33

评分

1

查看全部评分

发表于 2007-5-29 11:58 | 显示全部楼层
楼上说的论域方面我不太赞成,希望论域改小,然后通过改变量化因子来实现是一样的
但也有不一样的地方,就是论域小了后,你的模糊量设置为7个,那么每个之间的差距就小,这样控制精度要高.所以论域一般不要超过10.
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要加入

本版积分规则

QQ|小黑屋|Archiver|手机版|联系我们|声振论坛

GMT+8, 2024-12-26 21:06 , Processed in 0.100758 second(s), 23 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表