声振论坛

 找回密码
 我要加入

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 5903|回复: 19

电涡流位移传感器的信号如何采集???

[复制链接]
发表于 2008-1-22 11:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要加入

x
最近项目中用到了电涡流位移传感器,这种传感器的输入电压是-24VDC,输出为-2VDC ~ -22VDC电压信号,可是一般的数采卡的输入信号范围是:-10v ~ +10v 或 -5v ~ +5v 。
请问哪位有做过电涡流传感器的案例,如何采集位移信号?
这种传感器的零点电压为-10V左右,如果隔掉直流剩下的交流信号差不多可以用-10v ~ +10v 的数采设备采集了,不知道这样的想法行不行得通,有没有人实际用过,还请高手指点
回复
分享到:

使用道具 举报

发表于 2008-1-22 17:27 | 显示全部楼层
最简单的方式,比例分压后采集,需要考虑的就是传感器输出阻抗问题(一般不会有影响)。
 楼主| 发表于 2008-1-24 10:52 | 显示全部楼层

回复 2楼 的帖子

请问“比例分压”是什么意思?自己做调理电路吗?这样精度不好保证吧,我们是工业现场用。
像本特利的传感器工业应用是很广泛的,不知到一般都是怎么做的,有没有成熟的产品可以处理电压的问题?
发表于 2008-1-24 14:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 wdhd 于 2016-8-29 15:39 编辑
原帖由 微尼 于 2008-1-22 11:46 发表
最近项目中用到了电涡流位移传感器,这种传感器的输入电压是-24VDC,输出为-2VDC ~ -22VDC电压信号,可是一般的数采卡的输入信号范围是:-10v ~ +10v 或 -5v ~ +5v 。

可以采用普通数采,但不用单边输入,采用双边差分输入,一个输入接传感器输出,另一端接-12V即可。要求数采共模电压允许到-12V。
发表于 2008-1-27 16:17 | 显示全部楼层
将输入信号衰减了一半后接入了采集仪, 在采集仪的标定系数就要相应设为0.5, 这样显示时就会换算成实际的电压值了.
发表于 2008-1-28 09:22 | 显示全部楼层

电涡流位移传感器标定仪

电涡流位移传感器可衰减了一半,但用的电阻最好是精密电阻,阻值要精确,不然出来的电压与实际位移就不准了,可以校准,有款“电涡流位移传感器标定仪”可看看(http://www.earthquake.com.cn/sensor/disp/disp-cal.html
发表于 2008-2-21 11:39 | 显示全部楼层
-24VDC是直流供电信号,数据采集器的量程是-10~10VAC交流,把传感器的标定值输入进仪器,直接测试就可以了,我用过几种进口的数据采集器,和上述情况一样,都是这样做的。
发表于 2010-6-7 16:10 | 显示全部楼层

电涡流位移传感器的信号的采集方法

将输入信号衰减了一半后接入了采集仪 重庆泰测科技
发表于 2010-6-8 12:04 | 显示全部楼层

隔直

如果简单的衰减,虽然可以进行采集;但是信号仍然具有很大的直流偏置量,会对以后的分析造成麻烦。

正确的方法应该是:

1)24位采集卡,使用“电压AC”的输入方式,自动会把你的直流分量去掉,得到你需要的电压信号,通常就在你的采集卡测量范围内;

2)16位或者12位采集卡,那就麻烦一点;电涡流前置器的输出信号要经过电压放大器,使用“电压AC”,使用高通功能去直流,就可以直接接采集卡了。

[ 本帖最后由 wytstar 于 2010-6-8 12:07 编辑 ]
发表于 2010-6-8 14:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 wdhd 于 2016-8-29 15:39 编辑
原帖由 wytstar 于 2010-6-8 12:04 发表
如果简单的衰减,虽然可以进行采集;但是信号仍然具有很大的直流偏置量,会对以后的分析造成麻烦。

正确的方法应该是:

1)24位采集卡,使用“电压AC”的输入方式,自动会把你的直流分量去掉,得到你需要的电压 ...

去直流分量位移传感器不是不能实现绝对测量了?
发表于 2010-6-13 08:33 | 显示全部楼层
要想弄明白电涡流信号的采集方式,必须先明白电涡流传感器提供信号的物理意义。
电涡流传感器输出的信号分为两部分:交流部分就是我们所谓的振动,直流部分称之为间隙电压,是反映转子在轴承中平均间隙变化的指示。我们要用交流进行波形、频谱、轴心轨迹之类的分析,用间隙电压进行轴心位置的分析,交流、直流二者缺一不可。
一般在采集时要先把交直流分开,直流要进行偏置,交流要进行放大。不要吝啬A/D通道数,分开且同步整周期采集,是电涡流信号采集最基本的要求。
当然里面还有很多细节问题,如开停车时怎么设计采集的规则,肯定是不能与稳态下采集相同。
通用的数据采集卡并不适用您的要求。

[ 本帖最后由 赤脚医生 于 2010-6-13 08:35 编辑 ]

评分

1

查看全部评分

发表于 2010-6-13 10:36 | 显示全部楼层

回复 10楼 gwhong 的帖子

看你关心什么,如果关心绝对测量值,关心静态的位移量,则只能通过信号衰减或者选取直流偏置为0的涡流传感器;

如果要测量往复振动,对零频不关心,就可以用高通去掉直流了。
发表于 2010-6-13 12:04 | 显示全部楼层

回复 12楼 wytstar 的帖子

实际上在实际应用中都要关注的。一个截面上安装两只互成90°的电涡流传感器,交流部分用于轴心轨迹分析,直流部分用于轴心位置分析,后者可以直观地表达转子在轴承中是否存在摩擦、失稳、预负荷问题。在自控项目中大多不重视位置信息,实际上已经丢了一半的有效信息,可惜得很呀。行内的惯例有些是不合理的,但是大家都照着做,因此也就缺少了开拓精神。

[ 本帖最后由 赤脚医生 于 2010-6-13 12:40 编辑 ]
发表于 2010-6-22 15:17 | 显示全部楼层

回复 楼主 微尼 的帖子

我是这样用的,电涡流传感器输出信号经过硬件调理卡(自己做个运放电路即可),直流量衰减为原先的0.1,交流量放大2倍,这样就可以采集。采集到的信号需要软件恢复为原信号大小。
一般使用电涡流传感器时,对于直流量直接反应位移大小,这在现场诊断时是比较关心的,所以不能直接滤除,需要保留,所以采用运放衰减至0.1的方式。
发表于 2010-6-23 16:07 | 显示全部楼层

回复 楼主 微尼 的帖子

也有+/-电源供电的电涡流呀!

(最好是不需要改变信号,再复原.)也可以自己做一个转换电路.

[ 本帖最后由 yangzhi6853 于 2010-6-23 16:08 编辑 ]
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要加入

本版积分规则

QQ|小黑屋|Archiver|手机版|联系我们|声振论坛

GMT+8, 2024-12-23 19:36 , Processed in 0.096700 second(s), 19 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表